• Baldan
    Участник
    Количество записей: 101
    #2493 |

    Всем привет. Тянем кабель по объекту в Московской области, нужно подобрать нормальный винтовой домкрат для натяжки. Подскажите, на какие характеристики смотреть, чтобы и усилие держал, и не развалился на второй прокладке?

  • Bonifaciy
    Участник
    Количество записей: 36
    #2494 |

    Главное смотри на максимальное тяговое усилие и ход штока, для силовых кабелей лучше брать с запасом по тоннажу, иначе лебёдка встанет на середине трассы. Ещё важный момент это захват, трос должен фиксироваться надёжно и не соскакивать при рывках. Можно использовать кабельный винтовой домкрат ДК-3В в вашей ситуации, а больше про него вот тут написано http://домкрат-кабельный.рф/domkraty-kabelnye/domkrat-kabelnyj-vintovoj-dk-3v .

  • KYREOB
    Участник
    Количество записей: 32
    #2495 |

    Ставь домкрат на ровное основание и обязательно жёстко фиксируй к грунту или плите, при натяжении под углом его срывает с места и можно повредить и трос, и руки.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.