• Megadragon
    Участник
    Количество записей: 35
    #2487 |

    Как вы думаете, что будет лучше и надежнее: подключаться к основной силовой линии на выходе или вести отдельную ветку от распределительного шкафа? У нас появилось несколько новых станков на предприятии и теперь их нужно запитать, но без ущерба всей сети.

  • Akademir
    Участник
    Количество записей: 51
    #2488 |

    Нужно точно посчитать, какая нагрузка на линии в общем, и прибавить новую нагрузку. Но не забывайте про стартовые токи, которые как раз и палят силовые кабели, которые не были рассчитаны по пропускной способности. Я бы конечно вел отдельную ветку от щитовой, и лучше всего использовать кабель АВББШВ 4х50, вот здесь можете посмотреть характеристики и самое главное допустимый ток https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4×50/

  • Valikovrepikov
    Участник
    Количество записей: 33
    #2489 |

    Не советую делать такие переделки без официального проекта, потому что самовольное вмешательство в схему питания промышленного объекта чревато огромными штрафами от технадзора. В конечном итоге сэкономив на услугах инженеров, вы рискуете получить перекос фаз или короткое замыкание, которое выведет из строя дорогостоящую электронику.